下記のように2つの仮想スイッチを構成しています。
物理アダプタそれぞれの対向は同じL2スイッチです。
仮想スイッチ構成
想定として、以下の動作を行うと思っていました。
- ESXiのマネジメント接続での通信はvSwitch0(vmnic0)経由
- 仮想マシンの通信はvSwitch1(vmnic1)経由
しかし、実際のトラフィック状況をSNMPで取得して確認すると、想定と違い2つのパターンとも「vmnic0」経由で流れていることが分かりました。
想定通り個々の物理アダプタ経由での通信とならないのはどのような理由が考えられるでしょうか。
なお、現状では以下の制約があります。
- ESXiへのManagement接続は仮想マシンと同一のサブネットである必要がある
- ESXiへのManagement接続と仮想マシンとの接続は別々の物理アダプタとする必要がある
ESXiへのManagement接続アドレスを管理用の別セグメントに変更することで解決出来そうなのですが、すぐに構成変更することが現状困難なため、インパクトの少ない設定修正等で解決出来ないかと考えております。
宜しくお願いいたします。
※追記※
その後、原因らしきことが分かりましたので補足します。
データストアの1つでNFSを利用しており、NFSサーバは仮想マシンのサブネットと同じネットワーク上の物理サーバとなっています。
仮想マシンでNFSデータストア上の仮想ディスクを使用していました。
推察なのですが、
ESXiとNFSサーバとの通信がVMkernel NICの「vmk0」で行われており、そのため物理NICのvmnic0を通したトラフィックが発生しているものと考えています。
また、再度「vmnic1」のトラフィック状況を確認したところ、上記NFSデータストア上の仮想ディスクと関わらない通信についてはトラフィックが発生していることが確認出来ました。
上記推察の通りだとすると、「vmnic0」でWebクライアントなどのマネジメント接続以外のトラフィックが発生してしまうのは避けられないということになるでしょうか。
NFSデータストアとの通信を「vmnic1」経由とすることはできるでしょうか。